Отсюда и вопрос как добиться нормального ЦЕНТРАЛЬНОГО регулирования в этом случае (без теплообменника)?
Очень просто. Поставить смесительный регулирующий клапан, который будет перепускать через себя излишний теплоноситель из подающего трубопровода сразу в обратный, минуя Ваши помещения. А ТРМ-32 будет абсолютно стандартно им управлять.
Или ещё проще. Просто регулирующий клапан на ОБЩЕМ обратном трубопроводе. Но тут поставщик тепла может... э... наехать.