Теперь дошло до меня. О-о-й... Все не так. Применение ТРМ32 тут бессмысленно. Вы получаете готовый, "якобы" отрегулированный по наружному воздуху продукт. Займитесь лучше наладкой узлов управления зданий.
Подойдите к Гл. инженеру ЭСО и попросите график температур и наладочные карты, если не можете заставить их выполнять наладку в квартале (это их прямые обязанности если Вы тупо не поделили границы балансовой принадлежности в Договорах на теплоснабжение).
В Вашей ситуации Вы не должны понести затрат.
И все же я бы порекомендовал Вам сделать собственный ЦТП. Только сначала приборы учета поставьте, чтобы кайф получать от проделанной работы. Считать все надо.
2 SMH: Так не делается. Будет конкретный наезд со стороны ЭСО.
Админам: простите. Тема превратилась во флуд.