Здравствуйте, Новичек.
Цитата Сообщение от новичек Посмотреть сообщение
Вопрос такой: как получить значение счетчика с первого входа? я так понял, они все вместе опрашиваются по такой записи...Но даже и при таком описании, при замыкании первого входа, к примеру, ничего не меняется, т.е. счет не увеличивается...
Возможно счет увеличивается по заднему фронту сигнала (к большому сожаления точно не помню, у меня так работает :-)
Цитата Сообщение от новичек Посмотреть сообщение
и еще, такой вопросс: МДВВ в режиме счетчика считает импульсы независимо от опроса их по RS-485 и посылает плк уже подсчитанное количество импульсов?при каждом очередном опросе входа? т.е. он в своей памяти хранит значение счета и потом это значение отдает плк, правильно?
Абсолютно верно + МДВВ не теряет значение счетчика даже, если его выключить и включить.
Только следует понимать, что для опроса счетчика второго входа надо опрашивать уже по адресу 17 :-) для третьего входа опрашиваем адрес 18 и так далее.