Тема: ПЛК 150+МДВВ пропуски счета при передаче по RS-485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Gans, попробывал по вашему примеру, вопросс такой: как получить значение счетчика с первого входа? я так понял, они все вместе опрашиваются по такой записи...Но даже и при таком описании, при замыкании первого входа, к примеру, ничего не меняется, т.е. счет не увеличивается...

    и еще, такой вопросс: МДВВ в режиме счетчика считает импульсы независимо от опроса их по RS-485 и посылает плк уже подсчитанное количество импульсов?при каждом очередном опросе входа? т.е. он в своей памяти хранит значение счета и потом это значение отдает плк, правильно?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, Новичек.
    Цитата Сообщение от новичек Посмотреть сообщение
    Вопрос такой: как получить значение счетчика с первого входа? я так понял, они все вместе опрашиваются по такой записи...Но даже и при таком описании, при замыкании первого входа, к примеру, ничего не меняется, т.е. счет не увеличивается...
    Возможно счет увеличивается по заднему фронту сигнала (к большому сожаления точно не помню, у меня так работает :-)
    Цитата Сообщение от новичек Посмотреть сообщение
    и еще, такой вопросс: МДВВ в режиме счетчика считает импульсы независимо от опроса их по RS-485 и посылает плк уже подсчитанное количество импульсов?при каждом очередном опросе входа? т.е. он в своей памяти хранит значение счета и потом это значение отдает плк, правильно?
    Абсолютно верно + МДВВ не теряет значение счетчика даже, если его выключить и включить.
    Только следует понимать, что для опроса счетчика второго входа надо опрашивать уже по адресу 17 :-) для третьего входа опрашиваем адрес 18 и так далее.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

Похожие темы

  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 12:33
  2. ЧП altivar 71 и овен ПЛК 150 через RS-485
    от meister1024 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 07:59
  3. подключить плк-150 к Scada через Rs-485
    от realscorp в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 22:42
  4. ПЛК100 по RS-485 сбои в управлени c МДВВ
    от Adv_johnnY в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 09:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •