Тема: управление Hitachi RAS10 через ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Для уточнённого ТЗ схема будет такая.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 14.08.2013 в 15:43.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Для уточнённого ТЗ схема будет такая.
    Попробовал Ваш вариант ПР110 RAS10_м.owl в нем стартовый-пусковой импульс на Q3 подается раньше момента включения Q2, а должно быть либо одновременно Q2 либо с небольшим опозданием от момента включения Q2, т.к. если Q2=0 (то это означает что внешний блок обесточен, в том числе обесточен и компрессор) следовательно стартовый импульс на обесточенной плате внешнего блока ничего не даст. Получается как-бы обратный эффект: все включилось кроме компрессора(т.к. импульс Q3 был до момента включения Q2) затем, если термостат(I3)=0, то Q3 дает старт компрессору(хотя по логике это должно быть выключением) и по истечении TOF2 на нем обрывается питание(Q2 переходит в "0"). Извиняюсь за свою дотошность.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Димка_64 Посмотреть сообщение
    Попробовал Ваш вариант ПР110 RAS10_м.owl в нем стартовый-пусковой импульс на Q3 подается раньше момента включения Q2, а должно быть либо одновременно Q2 либо с небольшим опозданием от момента включения Q2, т.к. если Q2=0 (то это означает что внешний блок обесточен, в том числе обесточен и компрессор) следовательно стартовый импульс на обесточенной плате внешнего блока ничего не даст. Получается как-бы обратный эффект: все включилось кроме компрессора(т.к. импульс Q3 был до момента включения Q2) затем, если термостат(I3)=0, то Q3 дает старт компрессору(хотя по логике это должно быть выключением) и по истечении TOF2 на нем обрывается питание(Q2 переходит в "0"). Извиняюсь за свою дотошность.
    Тогда первый вариант правильный, возьмите связи на ХОР после TON.
    А вообще то, ТЗ надо более детально и подробно давать.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 14.08.2013 в 16:38.

Похожие темы

  1. Связь с МК110-220.4ДН.4Р
    от Громова в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 13:32
  2. Подключение датчиков к ПР100-220.8ДФ.4Р
    от Lukian в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 20:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •