Страница 48 из 121 ПерваяПервая ... 3846474849505898 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 1205

Тема: Обновленный ПЛК110?

  1. #471
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    317

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Перезагрузка ПЛК не интересна. Интересно самовосстановление!
    1673 - разрыв
    2075 - самовосстановление
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt log3.txt (660.2 Кб, Просмотров: 249)

  2. #472

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
    1673 - разрыв
    2075 - самовосстановление
    ага. подумаю над проблемой.
    Однако что сразу бросается в глаза:

    "2103","585.443116000","10.0.6.10","10.0.6.234","M odbus/TCP","71","Response: Trans: 0; Unit: 5, Func: 3: Read Holding Registers"
    "2104","585.444082000","10.0.6.234","10.0.6.10","M odbus/TCP","66"," Query: Trans: 0; Unit: 5, Func: 3: Read Holding Registers"

    "2106","585.446016000","10.0.6.10","10.0.6.234","M odbus/TCP","81","Response: Trans: 0; Unit: 5, Func: 3: Read Holding Registers"
    "2107","585.447086000","10.0.6.234","10.0.6.10","M odbus/TCP","66"," Query: Trans: 0; Unit: 5, Func: 3: Read Holding Registers"

    "2113","585.702699000","10.0.6.10","10.0.6.234","M odbus/TCP","71","Response: Trans: 0; Unit: 5, Func: 3: Read Holding Registers"
    "2114","585.703080000","10.0.6.234","10.0.6.10","M odbus/TCP","66"," Query: Trans: 0; Unit: 5, Func: 3: Read Holding Registers"


    Такое ощущение, что OPC выплёвывает следующий запрос не по расписанию опроса, а как только пришёл ответ. ПЛК даже шлет
    "2115","585.703270000","10.0.6.10","10.0.6.234","I CMP","70","Source quench (flow control)"
    - сообщение о том, что он не может так часто обрабатывать запросы (т.е. внутренний буфер сокета заполнился). Т.к. буфер динамический - а это около 100 записей, то, полагаю, в этом и проблема.
    Буфер заполняется и пока ПЛК пытается его переварить - ответы начинают рассинхронизовываться.
    Попробуйте снизить частоту опроса.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #473
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    317

    По умолчанию

    Сейчас период опроса стоит 250 мс. реже не хотелось бы, но попробую, а насколько реже надо? 333 мс - пойдёт?
    OPC-сервер от MASTER SCADA - может к ним обратиться? В логе OPC во время попыток восстановления связи только запросы, ответов не видно.

  4. #474

    По умолчанию

    Прошу рассказать, как продвигается модернизация ПЛК110-32(30) в плане энкодерных входов.

    Предлагалось дополнить на выбор программиста до 6-ти энкодерных модулей в конфигурации,предложенных ранее:

    1."ENCODER_DINTх1" (значение энкодера в DINT, множитель 1).
    2."ENCODER_DINTх2" (значение энкодера в DINT, множитель 2).
    3."ENCODER_DINTх4" (значение энкодера в DINT, множитель 4).
    4."ENCODER_WORDх1" (значение энкодера в WORD, множитель 1).
    5."ENCODER_WORDх2" (значение энкодера в WORD, множитель 2).
    6."ENCODER_WORDх4" (значение энкодера в WORD, множитель 4).

    И как обстоят дела с библиотекой для управления энкодером?
    Минимально хотя бы возможность записи нового текущего значения в энкодер.

    Как вариант, можно в конфигурации оставить один ENCODER, а все настройки сделать через библиотеку.
    Это уже обсуждалось ранее в этой ветке.И вроде было мнение ,что всё сделать технически реально.

    Итого пожелания: добавить выход энкодера в формате DINT, предоставить возможность выбора множителя энкодера и возможность записи нового
    текущего значения.

    Ведь энкодер на ПЛК110 теперь стал БЫСТРЫМ,что очень хорошо.
    Есть явный смысл его облагородить !

  5. #475

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
    Сейчас период опроса стоит 250 мс. реже не хотелось бы, но попробую, а насколько реже надо? 333 мс - пойдёт?
    OPC-сервер от MASTER SCADA - может к ним обратиться? В логе OPC во время попыток восстановления связи только запросы, ответов не видно.
    Начните с 5-10 секунд. ОПС как-то некорректно обрабатывает этот таймаут. В логе видно, что никакими 250 мс и не пахнет...
    И добейтесь стабильного "такта" опроса.
    P.S. Возможно там в мкс?


    "10","0.207820000","10.0.6.234","10.0.6.10","TCP", "54","53577 > asa-appl-proto [ACK] Seq=37 Ack=64 Win=63969 Len=0"
    "11","0.317028000","10.0.6.234","10.0.6.10","Modbu s/TCP","66"," Query: Trans: 0; Unit: 5, Func: 3: Read Holding Registers"
    "12","0.317329000","10.0.6.10","10.0.6.234","TCP", "60","asa-appl-proto > 53577 [ACK] Seq=64 Ack=49 Win=5192 Len=0"
    "13","0.319322000","10.0.6.10","10.0.6.234","Modbus/TCP","71","Response: Trans: 0; Unit: 5, Func: 3: Read Holding Registers"
    "14","0.319994000","10.0.6.234","10.0.6.10","Modbus/TCP","66"," Query: Trans: 0; Unit: 5, Func: 3: Read Holding Registers"
    "15","0.320330000","10.0.6.10","10.0.6.234","TCP", "60","asa-appl-proto > 53577 [ACK] Seq=81 Ack=61 Win=5180 Len=0"
    "16","0.322320000","10.0.6.10","10.0.6.234","Modbu s/TCP","81","Response: Trans: 0; Unit: 5, Func: 3: Read Holding Registers"
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 05.08.2013 в 13:36.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  6. #476
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    317

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Начните с 5-10 секунд. ОПС как-то некорректно обрабатывает этот таймаут. В логе видно, что никакими 250 мс и не пахнет...
    И добейтесь стабильного "такта" опроса.
    P.S. Возможно там в мкс?


    "10","0.207820000","10.0.6.234","10.0.6.10","TCP", "54","53577 > asa-appl-proto [ACK] Seq=37 Ack=64 Win=63969 Len=0"
    "11","0.317028000","10.0.6.234","10.0.6.10","Modbu s/TCP","66"," Query: Trans: 0; Unit: 5, Func: 3: Read Holding Registers"
    "12","0.317329000","10.0.6.10","10.0.6.234","TCP", "60","asa-appl-proto > 53577 [ACK] Seq=64 Ack=49 Win=5192 Len=0"
    "13","0.319322000","10.0.6.10","10.0.6.234","Modbus/TCP","71","Response: Trans: 0; Unit: 5, Func: 3: Read Holding Registers"
    "14","0.319994000","10.0.6.234","10.0.6.10","Modbus/TCP","66"," Query: Trans: 0; Unit: 5, Func: 3: Read Holding Registers"
    "15","0.320330000","10.0.6.10","10.0.6.234","TCP", "60","asa-appl-proto > 53577 [ACK] Seq=81 Ack=61 Win=5180 Len=0"
    "16","0.322320000","10.0.6.10","10.0.6.234","Modbu s/TCP","81","Response: Trans: 0; Unit: 5, Func: 3: Read Holding Registers"
    Провел тестирование с учётом Ваших рекомендаций. Установил период опроса 5 секунд, убедился что это соответствует действительности с помощью секундомера .
    Имитировал разрыв связи на 10 сек., но после подключения приблизительно за час так и не дождался возобновления связи. Контроллер через какое-то время перестал отвечать на пинг и всё...
    На Windows- части пробовал выключить-включить адаптер, останавливал и рестартовал OPC. Эффекта нуль. Аппаратная перезагрузка ПЛК решает проблему сразу же.

  7. #477

    По умолчанию

    Очень понравилось, как сведена самая нужная и свежая информация по СПК105...110 в ветке:
    "СПК1ХХ - Новая линейка бюджетных панельных контроллеров"(Александр Приходько).

    Андрей,Владислав! Может растиражировать данный подход и на эту ветку только для обновлённого ПЛК110-32(30)?
    Чтобы не выискивать самую последнюю прошивку по всем страницам.
    Наверно все в отпусках.

    Набросайте хоть кратко планы развития обновлённого ПЛК.

    А то, ощущение, что многие предложения утекаю как вода в песок.
    Зачастую, оставаясь без ответа. Ведь не решено много вопросов с
    контроллером.

    Давайте допилим,и начнёте продавать.
    Ведь старт был неплохим.
    Последний раз редактировалось Евгений_Томск; 07.08.2013 в 21:42.

  8. #478
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,712

    По умолчанию

    Что-то мне кажется свернут они этот девайс , зафризят так сказать.

  9. #479

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
    Провел тестирование с учётом Ваших рекомендаций. Установил период опроса 5 секунд, убедился что это соответствует действительности с помощью секундомера .
    Имитировал разрыв связи на 10 сек., но после подключения приблизительно за час так и не дождался возобновления связи. Контроллер через какое-то время перестал отвечать на пинг и всё...
    На Windows- части пробовал выключить-включить адаптер, останавливал и рестартовал OPC. Эффекта нуль. Аппаратная перезагрузка ПЛК решает проблему сразу же.
    Лог не записали?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  10. #480

    По умолчанию

    Тестовая прошивка для решения проблемы с реконнектом.
    Попробуйте.
    Вложения Вложения
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Страница 48 из 121 ПерваяПервая ... 3846474849505898 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •