Тема: Обновленный ПЛК110?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
    Сейчас период опроса стоит 250 мс. реже не хотелось бы, но попробую, а насколько реже надо? 333 мс - пойдёт?
    OPC-сервер от MASTER SCADA - может к ним обратиться? В логе OPC во время попыток восстановления связи только запросы, ответов не видно.
    Начните с 5-10 секунд. ОПС как-то некорректно обрабатывает этот таймаут. В логе видно, что никакими 250 мс и не пахнет...
    И добейтесь стабильного "такта" опроса.
    P.S. Возможно там в мкс?


    "10","0.207820000","10.0.6.234","10.0.6.10","TCP", "54","53577 > asa-appl-proto [ACK] Seq=37 Ack=64 Win=63969 Len=0"
    "11","0.317028000","10.0.6.234","10.0.6.10","Modbu s/TCP","66"," Query: Trans: 0; Unit: 5, Func: 3: Read Holding Registers"
    "12","0.317329000","10.0.6.10","10.0.6.234","TCP", "60","asa-appl-proto > 53577 [ACK] Seq=64 Ack=49 Win=5192 Len=0"
    "13","0.319322000","10.0.6.10","10.0.6.234","Modbus/TCP","71","Response: Trans: 0; Unit: 5, Func: 3: Read Holding Registers"
    "14","0.319994000","10.0.6.234","10.0.6.10","Modbus/TCP","66"," Query: Trans: 0; Unit: 5, Func: 3: Read Holding Registers"
    "15","0.320330000","10.0.6.10","10.0.6.234","TCP", "60","asa-appl-proto > 53577 [ACK] Seq=81 Ack=61 Win=5180 Len=0"
    "16","0.322320000","10.0.6.10","10.0.6.234","Modbu s/TCP","81","Response: Trans: 0; Unit: 5, Func: 3: Read Holding Registers"
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 05.08.2013 в 12:36.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый