Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Утечка тока ТТР - HD-2522-10U

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Вообще, симистор такая штука, которая по определению течет в закрытом состоянии. Вспоминаю вариант неудачной переделки дискретных выходных модулей ПЛК с ~110V на ~220V. При включенном выходе все хорошо - симистор не греется, при отключенном - мощность утечки возрасла вдвое, и радиатора не хватило, в результате прегрев симистора и его самопроизвольное открытие.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    Вообще, симистор такая штука, которая по определению течет в закрытом состоянии. Вспоминаю вариант неудачной переделки дискретных выходных модулей ПЛК с ~110V на ~220V. При включенном выходе все хорошо - симистор не греется, при отключенном - мощность утечки возрасла вдвое, и радиатора не хватило, в результате прегрев симистора и его самопроизвольное открытие.
    Надо грамотно использовать симистор, тогда и проблем не будет.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Надо грамотно использовать симистор, тогда и проблем не будет.
    Это как? Радиатор увеличить не было возможности. Хотел сказать, что этот прибор - полный отстой. Использовать можно, но очень осторожно, и только если нет других приемлемых решений.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    Это как? Радиатор увеличить не было возможности. Хотел сказать, что этот прибор - полный отстой. Использовать можно, но очень осторожно, и только если нет других приемлемых решений.
    Дело не в радиаторе. Вы подробно расскажите как была сделана переделка дискретных выходных модулей ПЛК с ~110V на ~220V.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Дело не в радиаторе. Вы подробно расскажите как была сделана переделка дискретных выходных модулей ПЛК с ~110V на ~220V.
    Именно в радиаторе, симисторы стояли киловольтные, по напряжению никаких проблем - просто увеличили несколько сопротивление резисторов в управляющей цепи, для обеспечения того-же тока в цепи управления, что был при напряжении 110 вольт. Работает это все на катушку контактора, ток 100 мА. Никаких переходных режимов, контактор час включен, два выключен. Греется при выключенном выходе от утечки в самом приборе порядка 10 мА. Считаем 220*0.01=2.2 Вт. При 110 вольтах 110*0.005=0.55 Вт. Соответственно, радиатор нормально рассеивал 0.55 Вт, но не мог 2.2 Вт. Идею не удалось реализовать, поставили промежуточные реле с катушкой на 110 В.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    Именно в радиаторе, симисторы стояли киловольтные, по напряжению никаких проблем - просто увеличили несколько сопротивление резисторов в управляющей цепи, для обеспечения того-же тока в цепи управления, что был при напряжении 110 вольт. Работает это все на катушку контактора, ток 100 мА. Никаких переходных режимов, контактор час включен, два выключен. Греется при выключенном выходе от утечки в самом приборе порядка 10 мА. Считаем 220*0.01=2.2 Вт. При 110 вольтах 110*0.005=0.55 Вт. Соответственно, радиатор нормально рассеивал 0.55 Вт, но не мог 2.2 Вт. Идею не удалось реализовать, поставили промежуточные реле с катушкой на 110 В.
    Причина неудачи, вероятно, заключается в том, что для коммутации маломощной нагрузки (0,1 А) был использован мощный симистор с рабочим током в десятки ампер и током утечки 0,01 А. Для такого симистора и радиатор должен быть соответствующий. Если бы Вы использовали симистор с рабочим током 0,5 А, то и ток утечки в закрытом состоянии был бы меньше и радиатор большой не нужен. А так получился курьез, в открытом состоянии на симисторе рассеивается 0,1[А] x 1,5[В] = 0, 15 [Вт], а в закрытом 0,01[А] x 220[В] = 2,2 [Вт]. А должно быть наоборот.
    Вывод – выбранный симисторный выход не соответствует нагрузке.
    Последний раз редактировалось IVM; 20.08.2013 в 19:22.

Похожие темы

  1. Измерение напряжения и тока
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 15:32
  2. Преобразователи тока и напряжения
    от Коля О в разделе Разработки
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 13:00
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
  4. измерение переменного тока.
    от АлексPetr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 19:06
  5. ограничение тока
    от kuguar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 10:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •