Вообще, симистор такая штука, которая по определению течет в закрытом состоянии. Вспоминаю вариант неудачной переделки дискретных выходных модулей ПЛК с ~110V на ~220V. При включенном выходе все хорошо - симистор не греется, при отключенном - мощность утечки возрасла вдвое, и радиатора не хватило, в результате прегрев симистора и его самопроизвольное открытие.