Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Ошибки библиотеки Modbus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    чтобы поменять настройки порт нужно закрыть (дождаться пока закроецо). потом открыть (опять дождацо) и настроить по новому. да нужно разнести по циклам. модбас передает все ошибки. точнее те которые поддерживает ведомый. по поводу передачи. писать в буфер в то время когда идет передача нельзя. отправьте данные в буфер. взведите на один цикл Enable и ждите Complite. как только Complite = true смотрите Exception. Если равен нулю то все ок. С чтением так же. Передаете адреса и кол-во слов взводите Enable на один цикл и ждете Complite. Дождались? если Exception = 0 - разбирайте буфер.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lazy Посмотреть сообщение
    чтобы поменять настройки порт нужно закрыть (дождаться пока закроецо). потом открыть (опять дождацо) и настроить по новому. да нужно разнести по циклам. модбас передает все ошибки. точнее те которые поддерживает ведомый. по поводу передачи. писать в буфер в то время когда идет передача нельзя. отправьте данные в буфер. взведите на один цикл Enable и ждите Complite. как только Complite = true смотрите Exception. Если равен нулю то все ок. С чтением так же. Передаете адреса и кол-во слов взводите Enable на один цикл и ждете Complite. Дождались? если Exception = 0 - разбирайте буфер.
    Спасибо за ответ. Вообщем как я понял чтобы переключить порт нужно по циклам.
    1)Выключаю порт COM_SERVICE Enable =0
    2)Ждём окончания передачи - приёма MB_RD_HOLD_REGS Complete =1 (больше ничего не принимаем и не передаем)
    3)Ждём COM_SERVICE Ready=0 порт должен закрыться
    4)Меняем настройки порта
    5)Включаю порт COM_SERVICE Enable =1
    Если я в чём то неправ, поправьте пожалуйста.

    По передаче данных есть еще вопрос:как правильно должна вестись передача/прием данных, если у мастера есть 3 подчиненных, двое из них опрашиваются постоянно, а третий - только при включении всего оборудования. Вопрос: нужно ли этому третьему постоянно отправлять одни и те же данные? Или сделать несколько обменов(с 1 раза могут данные не дойти), а всё остальное время работать только с первым и вторым?

    По ошибкам модбас наверное я их могу посмотреть только в буфере ARRAY модуля MB_RD_HOLD_REGS если подчиненный мне что-то пришлёт, а на выходе модуля Exception только ошибки 0xFE 0xFF.
    Сейчас контролера нет под рукой, как появится - всё это буду пробовать.
    И еще раз спасибо всем кто помогает обучаться.

Похожие темы

  1. Эксплуатация библиотеки "ModBus.lib"
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 11:55
  2. Ошибки В кодесис
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 16:20
  3. Ошибки Modbus Master на низких скоростях
    от Serge78 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 10:28
  4. ошибки в примерах ...
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 21:17
  5. ошибки в архивах
    от Volder в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 12:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •