Осмелюсь утверждать, что выложив проект будет проще остальным найти что нетак в конфигураторе
Осмелюсь утверждать, что выложив проект будет проще остальным найти что нетак в конфигураторе
Так я выложил еще в первом посте
Посмотрите пример связи ПЛК и ТРМ138 по протоколу Modbus тут.
Установите на ТРМ138 протокол Modbus: Нажмите ПРОГ 6 секунд, выберите PL-4. Наберите код -10. Найдите Prot - должно стоять M.RTU (Modbus RTU). Дальше скорость и другие сетевые параметры должны совпадать. Адреса соответственно должны различаться.
Сейчас разбираюсь с протоколом OWEN? есть ли где нибудь подробное описание настройки "Module parameters". В каких случаях и как используется "Index" и "Work Mode"?
Ок. Вот пример чтения двух первых каналов по протоколу ОВЕН.
Index 0 - связано с адресацией каналов.
Work Mode - режим работы:
Polling time - по времени, т.е. через время, заданное в пункте 8, контроллер будет опрашивать эту переменную.
Спс, во вложении какой таргет использован?
ПЛК110-60.М Таргеты для всех контроллеров можно скачать здесь