Показано с 1 по 10 из 23

Тема: Токовый сигнал 4-20 мА в частоту.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Если правильно понял что нужно ,то тут готовый макрос для ПР114 преобразования тока с расходомера в последовательность импульсов (Гансу не смотреть)
    Фора по времени была более чем достаточная, выкладываю свой вариант, как я понял задачу.
    Дискретность 1 литр - 1 импульс
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ток_частота.JPG 
Просмотров:	434 
Размер:	318.5 Кб 
ID:	9147  
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 02.07.2013 в 11:41.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Что то Gans замолчал, ни комментариев по предложенным вариантам, ни своего варианта не даёт.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо Василий за Ваш вариант и Ровки разумеется спасибо.
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Что то Gans замолчал, ни комментариев по предложенным вариантам, ни своего варианта не даёт.
    Замолчал - по тому что ПР114 пока мне не привезли, вот привезут ... обязательно попробую, посмотрю и отпишусь :-)
    P. S. Пока, что предложенные варианты не смотрел и не пробовал.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Спасибо Василий за Ваш вариант и Ровки разумеется спасибо.

    Замолчал - по тому что ПР114 пока мне не привезли, вот привезут ... обязательно попробую, посмотрю и отпишусь :-)
    P. S. Пока, что предложенные варианты не смотрел и не пробовал.
    Решил я проверить все варианты преобразователей ток-частота на точность и вот какие результаты я получил. Правда у Gans-a дискретность 1 импульс на 100 литров, а у меня и rovki 1 импульс на 1 литр, но всё равно результаты интересные.
    Контрольное время 30 минут на максимальной производительности 600 литров в час.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Проверка преобразователя.JPG 
Просмотров:	456 
Размер:	320.4 Кб 
ID:	9700  
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 24.08.2013 в 22:04.

Похожие темы

  1. Преобразование 4...20 мА в 0...10 В
    от Turboblock в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 18:57
  2. Подключение датчиков 4-20 мА к ПЛК160
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.05.2013, 13:11
  3. Опрос датчика 4-20 мА
    от Xkraft в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 08:42
  4. Один сигнал 4-20 мА на 2 прибора.
    от smk1635 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 19:08
  5. ЦАП 4...20 мА
    от Makk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 17:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •