    По умолчанию

    Обнаружилась ещё одна проблема - "слетает" IP адрес после перезагрузки. Подключаюсь терминалом, исправляю - работает - после съема питания или перезагрузки reset`ом - IP сохраняется, а netMask = 255.255.255.255 и, соответственно, контроллер по ethernet не виден.

    УПС! всё, проблема решена. Оказалось, использовать консольную команду ifconfig было в корне неправильно (изменения действительны только на текущей сессии). Необходимо соответственно отредактировать файл network.conf который лежит (обычно) по пути /mnt/ufs/etc/
    Последний раз редактировалось a_lesha; 26.06.2013 в 13:54. Причина: есть решение