Сегодня проверил скорость на объекте. Определенно стало лучше! Pooling time уменьшил до 10 мс на ModBus (50 OWEN). Ошибок опроса нет. Но быстродействующей всю эту систему не назовешь. Еще раз напомню, что на одном слоту сидят 8 ModBus устройств и 18 каналов ТРМ-148 работающих на протоколе OWEN. Blink с периодом 1 через 1 секунду не зажигает как того хотелось бы выходы 32Р, они зажигаются и гаснут с периодом +/- 2 секунды. Т.е команды приходят с задержкой, причем задержка произвольным образом варьируется. После удаления протокола OWEN задержка сократилась до приемлемого уровня +/- 0,5 сек. Такое быстродействие необходимо было для того чтобы с периодичностью 1-5 секунд посылать импульсы на дозатор. Но выход из положения был найден - увеличением выброса на 1 импульс. Так что, имейте в виду, господа проектанты, что если вам нужна быстродействующая сетка избегайте большого количества устройств на одном слоту.