Цитата Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
Выложите пожалуйста пошаговую инструкцию по обновлению прошивки.
Спасибо!
Перепрошить контроллер можно 2-мя способами:
1) С помощью файла с расширением «.bat» через порт debug:
а) открываете файл текстовым редактором и указываете номер СОМ-порта, к которому будете подключать ПЛК, сохраняете изменения;
б) подключаете кабель к ПЛК, питание выключено, запускаете измененный файл с расширением «.bat»
в) устанавливаете перемычку «ХР2» на верхней плате ПЛК и включаете питание.

2) С помощью CoDeSys, командой Update Core в ПЛК-браузере:
для того, что бы обновить прошивку через Update Core необходимо для того бинарника, который идет в архиве для прошивки через bootloader, изменить имя на UpdatePLC110-32.bin (в данном случае для ПЛК110-32). После того, как подключились к ПЛК из CoDeSys и записали файл прошивки (UpdatePLC110-32.bin) во flash,перед посылкой команды UpdateCore обязательно надеть перемычку XP2 на верхней плате контроллера.

P.S. После смены прошивки подключитесь к ПЛК средой программирования и в ПЛК-Браузере подайте команду formatFFS.