IMG_20130613_174700-2.jpgIMG_20130613_174625-3.jpgНе соглашусь.В ПЛК100 с этим не было проблем.А в ПЛК110 "СТОП" тумбером отрабатывается некорректно.Boot проект не
восстанавливает из флэш. После запуска контроллера в режиме рубильника "СТОП" и подключении к ПЛК ,пишет ,что программы в ПЛК нет и предлагает загрузить прогу заново.Конечно же,предварительно обязательно делаю "create boot project".Добавлю: в режиме "работа" нельзя второй раз создать загрузочный проект, начинает ругаться,пока не перезапитаешь.В очередной раз предлагаю отказаться от аппаратного стопа,старта,ресета.
Т.к. они и при эксплуатации всем нервы попортят.Точно!
Последний раз редактировалось Евгений_Томск; 17.06.2013 в 22:11. Причина: добавление фото
На кабеле надпись КС-14, схему не менял.Вид экрана после прошивки в файле. REM: странное ограничение на размер файла в 1мБайт.
Теперь все вынуждены ужимать файлы? Странное ограничение.Может его убрать? IMG_20130611_124306-5.jpg
Вы запретили ПЛК загружать проект при старте - он и говорит что его нет. Если выставить тумблер в вкл и перезапустить питание - проект запустится.
Про сообщения "невозможно загрузить проект" - мы не ставили высокий приоритет на обмен файлами между средой разработки и ПЛК, поэтому возможны иногда сбои в момент загрузки/чтения какого-либо файла. Просто повторить.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Это ограничение для нас. Если понадобится, мы же его и уберемПользовательских файлов не касается ну никак
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Выложил файлы Target и пр. в первом посте.
НОМЕР ТЕСТА :ЕТ201306181908. ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ. Обновлённый ПЛК110-32К.
---------------------------------------------------------------------------------------
1.Препутаны контакты на колодке.DO1 и DO2 поменяны местами.
2.Сигналы на 4-х быстрых выходах сделаны с инверсией.
3.В конфигурации ПЛК выходов 20шт, реально 14шт.
4.Без паспорта со схемой, не подключиться к контактам, нужна грамотная маркировка.
5.Контакты удобнее,чем в ПЛК100.Можно зажать два наконечника.Но винтики
легко потерять,если открутить немного больше.Желательно или длину добавить,
или ограничитель.
6.Невозможно произвести замер сигнала на выходах.Надо обязательно запитывать
выходы через резисторы к +24В.Т.е. все выходы типа открытый коллектор.
Может резисторы внутрь поставить.Неудобно с отрицательной логикой.Лучше уж
сделать возможность выбора типа выходов PNP или NPN. Если сравнивать с ПЛК100,
то там гораздо удобнее и понятнее:TRUE соответствует +24В,дополнительных
резисторов не надо.
7.Жуткое время фронта на обычных выходах = 500мкСек.
IMG_20130616_152515_SMALL.jpg
С этим надо что-то делать! В ПЛК100 с фронтами проблем не было.
В то же время, на быстрых выходах время фронта = 3мкСек.Замеры проводились при
подключении дискретного выхода к дискретному входу.
8.Индикаторы красного цвета.Уместнее использовать зелёный.А то,сплошные "тревожные"
цвета в штатных ситуациях.