Страница 30 из 121 ПерваяПервая ... 2028293031324080 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 1205

Тема: Обновленный ПЛК110?

  1. #291

    По умолчанию

    НОМЕР ТЕСТА :ЕТ201306181939. ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ. Обновлённый ПЛК110-32К.
    ----------------------------------------------------------------------------------------

    1.Сделано удобно в том плане ,что пользователь может выбрать тип входного сигнала.
    Т.е. притягивать вход к нулю или к +24В.Это полезно.

    2.Аналогично,отсутствует маркировка на колодке.

    3.Всё те же "тревожные" красные индикаторы. Даже FORD и VW отказались от изобилия
    красных огоньков в интерьерах авто, а тут промышленная автоматика.

    4.Зажимать наконечники в контактах колодки удобно.

    5.Опять же короткие винты.

    6.В ПЛК конфигурации 20 входов а реально18-ть.

    7.ВАЖНО. Реально на борту всего два быстых дискретных входа вместо четырёх.
    Поэтому можно забыть про нормальный энкодер с Z-входом и
    входом предуставки или др. Соответственно нельзя использовать
    и 2-а простых АВ энкодера ,т.к. входов всего 2-а.
    К чему тогда было копья ломать относительно модернизации
    и нового функционала энкодеров?
    Кстати на верхней колодке есть свободные контакты, можно на два из
    них и вывести оставшиеся неудел пару быстрых дискретных входов.
    Тогда всё будет значительно интереснее.

    8.ГРУСТНО. Быстродействие обычных дискретных входов просто НИКАКОЕ.
    Они не могут подсчитать даже меандр с периодом 0,13сек. МРАК и УЖАС.
    Фильтр для обычных входов можно поставить не меньше 10мСек (10000мкСек)
    IMG_20130616_160748_SMALL.jpg
    При этом поставив фильтр на 10мСек,вход может словить сигнал продолжительностью
    не менее 65мСек.Чего-то разработчики понапутали.
    Получается если цикл ПЛК 1мСек, то входы обновятся только через 65..80 циклов.
    В итоге на мой взгляд из всех входов остались нормальных только 2-а (быстрых).
    Кто придумал так испортить входы. Ведь в ПЛК100 всё было нормально,каждый цикл
    (1мСек) обновлялись выходы и входы. Прикладываю демонстрационные видео-файлы
    работы тормозных входов ПЛК110 и нормальных ПЛК100.

    РЕШЕНИЕ от 2013_06_21. Ситауция почти исправлена . Входа 1,2,5...18 - работают хорошо,каждый цикл обновляются.
    Тормозят пока входа 3 и 4.
    Последний раз редактировалось Евгений_Томск; 21.06.2013 в 14:16. Причина: Добавляется информация о решении подзадач

  2. #292

    По умолчанию

    Прицепить имеющиеся видео-файлы не получается. Выходит все должны сначала
    выложить их на Y.....e, а потом уже ссылку на форум прицепить.
    Вы решили продвигать чужие ресурсы? Неужто на Вашем обновлённом сервере
    не хватает памяти для полезной информации, чтобы можно было просто
    выкладывать файлы любого формата и размера, просто прикрепив их к
    сообщению. А ограничение для фото в 1мБ - это смешно и неудобно.
    Многие уже видеоролики меньше,чем HD качества смотреть не желают.
    Снимите бестолковые ограничения на размер ...

  3. #293
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    А ограничение для фото в 1мБ - это смешно и неудобно.
    Многие уже видеоролики меньше,чем HD качества смотреть не желают.
    Снимите бестолковые ограничения на размер ...
    Ладно картинки не лезут ,не лезут проекты .....вот тебе и новый движок .А сколько лет уже просим увеличить обьем ,а воз и ныне там.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #294

    По умолчанию

    Выложите пожалуйста пошаговую инструкцию по обновлению прошивки.
    Спасибо!

  5. #295
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,525

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Ладно картинки не лезут ,не лезут проекты .....вот тебе и новый движок .А сколько лет уже просим увеличить объем ,а воз и ныне там.
    Присоединяюсь к Анатолию, увеличьте объём прикрепляемой информации.

  6. #296

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    НОМЕР ТЕСТА :ЕТ201306181908. ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ. Обновлённый ПЛК110-32К.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1,2. Это тестовый образец - так и должно быть.
    5 - специально щупали отверткой разные "инобренды" - везде винтики вываливаются. ЕМНИП, у нас скоро будут клемники с ограничителем
    6,7 - с ПЛК100 сравнивать не надо, совсем разная схемотехника. И судя по осциллограмме где-то есть ёмкость? Или резистор к +24 в несколько сот кОм? У меня такого не наблюдалось.

    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ. Обновлённый ПЛК110-32К.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    8 - Вам срочно нужен свежий таргет с другим ограничением по фильтрации. Там всё ок.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 19.06.2013 в 11:50.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  7. #297

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    6,7 - с ПЛК100 сравнивать не надо, совсем разная схемотехника. И судя по осциллограмме где-то есть ёмкость? Или резистор к +24 в несколько сот кОм? У меня такого не наблюдалось.
    Дополнительно резистор не ставили.Просто подключили обычный выход к входу (или быстрому,или обычному).Возможно внутренние резисторы во входах большие, хотя по старой инструкции нарисовано вроде 4кОм суммарно.Вполне терпимо.
    Может добавить внутренние резисторы на всех выходах внутрь ПЛК ?

  8. #298

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
    Выложите пожалуйста пошаговую инструкцию по обновлению прошивки.
    Спасибо!
    Перепрошить контроллер можно 2-мя способами:
    1) С помощью файла с расширением «.bat» через порт debug:
    а) открываете файл текстовым редактором и указываете номер СОМ-порта, к которому будете подключать ПЛК, сохраняете изменения;
    б) подключаете кабель к ПЛК, питание выключено, запускаете измененный файл с расширением «.bat»
    в) устанавливаете перемычку «ХР2» на верхней плате ПЛК и включаете питание.

    2) С помощью CoDeSys, командой Update Core в ПЛК-браузере:
    для того, что бы обновить прошивку через Update Core необходимо для того бинарника, который идет в архиве для прошивки через bootloader, изменить имя на UpdatePLC110-32.bin (в данном случае для ПЛК110-32). После того, как подключились к ПЛК из CoDeSys и записали файл прошивки (UpdatePLC110-32.bin) во flash,перед посылкой команды UpdateCore обязательно надеть перемычку XP2 на верхней плате контроллера.

    P.S. После смены прошивки подключитесь к ПЛК средой программирования и в ПЛК-Браузере подайте команду formatFFS.

  9. #299

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение

    8 - Вам срочно нужен свежий таргет с другим ограничением по фильтрации. Там всё ок.
    Попробовал Target, выложенный в топике.Он такой же(3.01).Никаких изменений с временем фильтрацией нет.

    Прошу выложить новый Target, попытаемся с ним поэкспериментировать.

    Скажите теоретически возможно считать обновлённое значение обычного входа каждый цикл?
    Или, какое минимальное время фильтрации для обычных входов в новом Targete?

  10. #300

    По умолчанию

    Нагрузка желательна.
    Вложения Вложения
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Страница 30 из 121 ПерваяПервая ... 2028293031324080 ... ПоследняяПоследняя