В ПР110 применен микропроцессор с 10разрядным АЦП. Есть ли общедоступные данные о ТТХ АЦП в ПР114?
В ПР110 применен микропроцессор с 10разрядным АЦП. Есть ли общедоступные данные о ТТХ АЦП в ПР114?
Работа с Lectus:
Настройка Lectus:старшим регистром вперед- нет, старшим байтом вперед-да.
Настройка ПР: порядок регистров-прямой, порядок байт- прямой.
Работа с ИП320:
Настройка ПР: порядок регистров-прямой, порядок байт- прямой.
Работа с СП270:
Настройка СП270: Поменять WORD-нет.
Настройка ПР: порядок регистров-обратный, порядок байт- прямой.
Настройка ПР осуществляется в окне "Меню"/"Сетевые параметры RS-485..." при подключенном приборе.
Нередактируемы настройки ПР:
Четность - нет
Бит данных - 8
Сетевые настройки по умолчанию:
Скорость - 9600 ( 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и 115 200, в общем все основные)
Стоп бит -1 (можно ставить:1, 2)
Адрес прибора -16
Характеристики аналоговых входов общедоступные:
Предел основной приведенной погрешности, % ±0,5
Значение наименьшего значащего разряда, мВ 2,7 ((0-10 В)/3700 ед.)
нужна ли еще какая-то информация о характеристиках аналогового входа?
Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 14.06.2013 в 10:15.
Пример макроса управления приводом 1 оси .В качестве абсолютного энкодера применен инкрементальный энкодер с сохранением значения координаты при отключенном питании .Макрос сравнивает текущее положение с заданием и выдает команды вперед или назад .Есть вход установки координаты в ноль.В данном макросе есть ограничение -нельзя менять уставку координаты во время работы привода ,пока не отработалось предыдушее положение ,если при этом меняется направление движения.
второй вариант лишен этого недостатка ,можно управлять на лету
Последний раз редактировалось rovki; 16.06.2013 в 17:37.
электронщик до мозга костей и не только
Что то архив неоткрывается
Кто нибудь пробывал подключить ПР114 к панели фирмы Weintek?