    Цитата Сообщение от raven34716 Посмотреть сообщение
    Для начала, чтение показаний температуры и давления, коррекция уставки, дистанционное управление запуском и остановкой регулирования. Судя по примеру №6, подключение ТРМ отличается от подключения, скажем, МВ110? Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	trm212.JPG 
Просмотров:	514 
Размер:	62.7 Кб 
ID:	8945 Для примера картинка с настройкой ПЛК150+ТРМ212. Какие входы или параметры надо добавлять дальше?
    Нужно будет открыть руководство на трм и определить какие адреса модбас имеет требуемая переменная, если адрес один то хватит входного регистра, если адресов два то надо добавить РЕАЛ, после добавления канала выбрать номер функции обычно это 3 и указать нужный начальный адрес, с записью отличие будет что канал надо делать выходной и по руководству смотреть какую функцию использовать

  2. #2

    По умолчанию

    Уже что-то проясняется, спасибо. Еще один вопрос, адреса регистров в руководстве указаны в 16-ричной системе, к примеру, если адрес указан как 0х1009, то его в таком же виде прописывать?

Похожие темы

  1. Добавление проекта в существующий
    от sv_elis в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 09:31
  2. Альтернативное добавление target-файла
    от ripmag в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 13:35
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 10:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •