    Сигнализацию уровня фекалий или сточных, сильно кальцинированных вод нужно производить ёмкостным сигнализатором уровня с полностью изолированным стержнем. Для лучшего срабатывания, его нужно врезать горизонтально в цистерну на необходимом уровне. Кондуктометрические датчики здесь не подойдут,т.к. быстро покроются непроводящей кальциевой коркой и откажут. Кстати, если цистерна не металлическая, не забудьте соединить корпус датчика с металлической полосой, опускающейся до дна