Помогите подобрать датчик уровня
стоять будет в цесцерне в которую с помощью вакума будут закачивать
фекальная жидкость, иловая вода, ил
Параметры:
Высота уровня 1500 мм.
Питание 12-24 В
что вообще можно использовать в этих условиях
Помогите подобрать датчик уровня
стоять будет в цесцерне в которую с помощью вакума будут закачивать
фекальная жидкость, иловая вода, ил
Параметры:
Высота уровня 1500 мм.
Питание 12-24 В
что вообще можно использовать в этих условиях
Вам может подойти датчик ДС.К и + стержень длинной 2 метра. Устанавливается сверху. К этому Вам понадобится еще прибр САУ. Можно выбрать САУ-М6.
Это при условии, что нужны только крайние значения уровня.
А разве допустимо для подобных "веществ" использование кондуктометрических датчиков? Ведь их пары могут воспламенится, а на датчики подается хоть и небольшое, но напряжение.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Я так понимаю о взрывозащиет здесь разговор не идет. И воспламениться здесь ничего не может...
Ну нет так нет. Просто на форуме уже поднималась эта тема, и там было рекомендовано не использовать кондуктометрические датчики, а использовать поплавковые.
Хотел дать ссылку на эту тему, но поиск у вас что-то фигово работает.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Поплавковый ПНП 062.........
Но ил, фекалии лазить туды ...брррр
Для подобных проблем применяем
на 20 см от дна врезаем штуцер с шар краном 1/2" и подаем воздух
и меряем его давление при пропускнии через буровой раствор . Зная плотность, судим за уровень
меряем Метр 55 выводим на ТРМ 138 Сдвиг характеристики есть коррекция на плотность
Сигнализацию уровня фекалий или сточных, сильно кальцинированных вод нужно производить ёмкостным сигнализатором уровня с полностью изолированным стержнем. Для лучшего срабатывания, его нужно врезать горизонтально в цистерну на необходимом уровне. Кондуктометрические датчики здесь не подойдут,т.к. быстро покроются непроводящей кальциевой коркой и откажут. Кстати, если цистерна не металлическая, не забудьте соединить корпус датчика с металлической полосой, опускающейся до дна
Последний раз редактировалось Василий Георгиев; 12.07.2008 в 20:12.
кондуктометрические датчики используются, именно их и надо заменить они отказываются работать почти сразу, в оборудование они не доживают до 1 ТО.
а принцип работы емкостных до сих пор мне непонятен,
цистерна подвижная там качка, вся эта дрянь закачивается с помощью вакуума там (в цистерне) наверно пена и все такое он не будет срабатывать от этого?
Может лучше действительно использовать поплавковый уровнемер? Например вот этот:
http://kipia.ru/c.php?id=590
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Выбор для таких условий очень не велик из ассортимента любого производителя, часто выбирать приходится между тем что будет работать не долго и тем что будет работать ОООчень не долго. Для более конкретного разговора исходных данных маловато, если вопрос актуален пишите на pavel1801САБАЧКАya.ru
Кстати поплавки в данной ситуации будут жить не намного дольше чем кондуктометрические, т.к. высока вероятность того что поплавок заклинит из за отложений на направляющей конструкции.