Выкладываю логи.
Выкладываю логи.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
А когда и сколько было сбоев то? Часы в ПЛК идут верно?
В логах постоянные пропадания и восстановления питания.
В момент пропадания питания ПЛК сам продолжает работать, но связь есть только по Ethernet!
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Там по ихней дате-тайму 2000.4.20 с 14:50 по 15:02 идут перезагрузки без "Power swth to bak up".Это по "Логу",по "Дебагу" в то-же время кто-то кнопку "Сброс" нажимал.
Что-то с питанием не хорошо.
Последний раз редактировалось Sergey666; 31.05.2013 в 13:53.
В вашей ПЛКшке может брачок , или неисправность , связанная с блоком питания ПЛК . По файлу "Дебаг" посмотрите сами .(90% неисправностей в электронной технике связаны с питанием)
Убедитесь что питание не пропадает.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый