Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
Например если вкл/выключение возле кровати и возле двери, то к переключателю кровати привести фазу, а от дверного вести на лампу.
Переключатель кроватный должен занимать полный объем коробки (потом легко меняется на диммер)
На этом я и остановился. Мутить управление через контроллер по моему мнению маразм для дома. Это же не многоэтажка офисная, где много управления от диспетчера.
А диммирование с 3-4 мест (кухня-гостиная)? А стоимость такого диммера? Гы...

А потом мне захочется с диммера управлять не только светом этой зоны, но и другой (например, мебель переставили).. Перекладываем проводку?

У меня в доме 24 диммера. Для управления 12 зонами. Посчитайте диммеры в рубли пожалуйста... Только не китайские, а правильные, многоточечные, с учетом коробок, рамок и накладок, и пр.

Мой диммер (крутилка) мне обходится в 220 рублей (правда приходися руками паять ). Плюс собственно то, куда подключается лампочка 3500 за 4 канала. Ну, и ПЛК110-60, и МУ110-6У. Но с помощью ПЛК с МУ110-6У я могу не только светом рулить, но и вентклапанами, задвижками, трехходовыми в отоплении, и прочая...