Доброго дня.
Попробуем разобраться с задачей ограничения мощности по порядку.
Скажу сразу, что нельзя подключать последовательно два ТТР, одно из которых имеет фазовое управление. Напомню, что такие реле создают большой уровень помех, которые в свою очередь повлияют на стабильную работу реле, которое работает в ключевом режиме. Высока вероятность неуправляемых включений реле.
Для ограничения выходной мощности при помощи одного реле с регулировкой можно пойти несколькими путями, например:
1. Использовать реле типа HD-XX25.LA совместно с контроллером в уставках которого можно делать ограничение максимальной выходной мощности, ТРМ251 с выходом 4..20мА например. ТРМ10 тут не подойдет.
2. Использовать ТРМ10 с выходом "Р" и ТТР типа HD-xx44.VA . Релейный выход ТРМа включаете в цепь управления реле, последовательно с переменным резистором и управляете нагревателем импульсным регулированием. При помощи Резистора вручную ограничиваете выходное напряжение (соответственно и ток) на нагрузке.
В любом случае, если Вам нужен физический разрыв цепи на время простоя оборудования, ремонта, профилактики, настройки и т.д. необходимо использовать механические устройства коммутации (автоматические выключатели, контакторы электромагнитные и т.п.) ТТР перво наперво предназначено для управления нагрузкой.




Ответить с цитированием