Дело не в кабеле. А В ПЛК. Порт Debug RS232 не может работать мастером по протоколу Modbus RTU. Либо протокол Modbus ASCII (но панель так не работает), либо панель мастер.
Дело не в кабеле. А В ПЛК. Порт Debug RS232 не может работать мастером по протоколу Modbus RTU. Либо протокол Modbus ASCII (но панель так не работает), либо панель мастер.
ИП320 мастер, ПЛК слейв, Модбас РТУ, с битами порядок, регистры читаю, а записать содержимое регистра с ИП в ПЛК не могу.
Подскажите, что не так. Конфигуратор ИП320 6.5е, ИП320 2008 г.в.