Тема: МВ110-8А измеряет занижая мА

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #3

    По умолчанию

    Подключение согласно схеме с шунтирующим резистором. Значение тока смотрю мультиметром включая его в разрыв. Значение на модуле смотрю конфигуратором. На резисторе педение напряжения по первому входу 0,230В, по второму 0,795В.

    По закону ома считаю ток 0.795/50=15.9мА. В разрыв в данный момент датчик столько и показывает (воду разобрали, давление упало). А в конфигураторе 13,7
    Получается разница в 2,2мА. Могу это убрать параметром "Сдвиг характеристики", однако с первым датчиком это не прокатывает. Все равно пишет измереное значение слишком мало. Попробовал посадить на др. вход - тоже самое.
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 17.05.2013 в 12:31.