    без таргета проект можно посмотреть, за исключением конфигуратора. Так что то логику проекта я смотрел и она роли не играет. В конфигураторе должен быть мастер, в нем универсальный модуль настроенный на адрес панели 1 с сетевыми параметрами 9600 8N1 и добавлены два модуля InputRegistr c 0 адресом и OutputRegistr с 1 адресом, так?

  2. #2

    По умолчанию

    Абсолютно точно.