и еще вопрос если не затруднит? ПРки у меня пока не а вот панель ИП320 имеется,можно ли использовать эмуляор который в овен лоджик для моделироания связи с ип 320 т.е. ПР110 будет моделировать комп а ИП 320 будет связана с ним?
и еще вопрос если не затруднит? ПРки у меня пока не а вот панель ИП320 имеется,можно ли использовать эмуляор который в овен лоджик для моделироания связи с ип 320 т.е. ПР110 будет моделировать комп а ИП 320 будет связана с ним?
Такой возможности нет в ОЛ.А нужна ли она?Делайте 2 проекта для ПР и ИП .Главное разобраться с адресами сетевыми в них и правильно сделать настройки сети (скорость,,,)-одинаковыми .потом соедините и все пойдет...
Не забудьте про ПРМИ485(купить).
Последний раз редактировалось rovki; 28.04.2013 в 09:21.
электронщик до мозга костей и не только
Но тогда еще нужен АС4
электронщик до мозга костей и не только
Добрый день всем! Впервые взял в руки ИП 320, столкнулся с невозможностью сконнектить панель с РП 110, используем ПР-МИ485. Пишет отсутствие связи. В качестве программ использовал Экспандер из форума (для исключения ошибок кода). Странность первая, дисплей после загрузки пуст, только set в верхнем правом углу.
Возникает вопрос обрыв связи зависит от кода программы или нет? или это физический уровень? Вопрос второй, система исчисления унифицирована или нет? Где то видел, что в реле шестнадцатиричная, а в панели десятиричная. Смотрел таблицу в Экспандере, например сетевые выходы, адрес 0х3010 связан в панели с адресом 0х769, калькулятор пересчета дает другие результаты 0х3010 это 0х12304. Вобщем запутался окончательно, а связи нет.
Последний раз редактировалось Mig199; 03.05.2013 в 16:19.
Вы реально запутались, 0х ставиться в шестнадцатиричной системе, десятичное значение пишется без этой приставки
Если панель не видит ни одного значения и сразу появляется ошибка связи, значит пытается обратится к несуществующему адресу
769(dec) это 301(hex), когда говорится про 3010, имеется ввиду нулевой разряд 0х301 регистра
Подтверждаю в ПР адрес регистра 301(16) -количество резов (N) ,смотрим в проект ИП ,там соответствующий адрес 769(10)
Проект Экспандер довольно большой для начала .Проще поставить константу и сетевую переменную (выходную) и организовать связь с ИП - считать и отобразить значение на панели.Поиграть с концами А ,В сети (переставить ) ,может перепутаны.
Последний раз редактировалось rovki; 03.05.2013 в 18:00.
электронщик до мозга костей и не только
Спасибо, разобрался. Процесс пошел)
И в чем причина была -это для остальных пользователей .
электронщик до мозга костей и не только
Индикаторы прописываются например для 0х300 (в реле) в ИП 320 0х12288, если указать в ИП 320 0х768 связи не будет. Для динамического текста реле 0х300 ИП 4х768.Если в ИП прописан индикатор, а в реле его нет, связь будет нарушена не зависимо от наличия связанных адресов.