Dismon
Сетевой конфигуратор можно скачать с нашего сайта.
Dismon
Сетевой конфигуратор можно скачать с нашего сайта.
Последний раз редактировалось Мощицкий Павел; 12.03.2007 в 17:06.
Скачал, попробовал, ничего не получилось. Для начала хотел прочитать хотя бы с одного входа МВА8. Делал так: поставил адреса приборов ТМР151 = 16 (заводской по умолчанию), адрес МВА8 = 8. При выборе в сетевом конфигураторе параметры обоих приборов читаются нормально. Настройки сети: скорость=9600, 8 бит данных, 1 стоп-бит, четность отсутствует.
На вход 1 МВА8 подключил резистор 90 Ом, что соответствует примерно 180 градусов, верхний предел в параметрах входа поставил 200 градусов, в оперативном параметре отображается 186 градусов, т.е. все правильно, притензий нет.
А вот ТМР-151 настроить не могу - на табло вместо ожидаемой температуры вижу значение "-0.00". 151 отконфигурировал так:
ветка "Вычислитель №1"
Формула вычислителя = повторитель
подветка "Вход №1 вычислителя"
Тип аргумента вычислителя = сетевой вход
Номер входа или сетевого входа = №1
ветка "Мастер сети"
Режим работы прибора = мастер
ветка "Сетевые параметры прибора":
Количество используемых сетевых входов = 1
Атрибуты доступа = Пароль не нужен
Групповой атрибут = редактируемый, пользовательский
Скорость обмена = 9600
Длина слова данных = 8
Контроль по четности = отсутствует
Количество стоп-бит = 1
Размер сетевых адресов = 8
Базовый адрес прибора = 16
Задержка ответа по RS-485 = 1
Сетевой вход 1:
Формат данных = float
Наличие модификатора времени = нет
Адрес прибора-источника сообщения = 8
Групповые атрибуты сетевого входа = редактируемый, пользовательский
Имя параметра, принимаемого фильтром = READ
Что я делаю не так?
Dismon
Я не большой спец по этим схемам, но некоторые ошибки вижу.
Задержка ответа по RS-485 = 1
Попробуйте поставить 10.
Формат данных = float
Наличие модификатора времени = нет
Параметр rEAD имеет модификатор времени.
Попробовал. Результат тот же . Индикатор показывает "-0.00". Видимо придется делать свой показометр, тем более, что если ТРМ-151 и удастся настоить для индикации всех 8-ми сетевых входов, на нем всего 2 светодиода, индицирующие, температура по какому каналу отображается, и узнать, какой именно из 8-ми каналов отображается в данный момент сложно. . Через гипертерминал я уже читаю показания МВА8, на входных подцеплю к тини2313 четыре индикатора (3 для температуры, один для номера канала), две кнопки и max483.
ЗЫ: Вот интересно, это я невнимательно смотрел ваш сайт, или у вас действительно в номенклатуре изделий нет подобного приборчика?