Цитата Сообщение от Amko Посмотреть сообщение
Комментарии в студию

Интересны ряд моментов:
1. Почему клеммы в вверху? Кабельный ввод в потолке? Это удобно?
2. Не заметил маркировку фазных проводов на автоматах/пускателях. Пожалейте эксплуатацию
3. 26 модулей в сети овена. Производительность вас устраивает? Каков период опроса?
1). Кабель разводится по сетчатым лоткам и заводится через гермовводы сверху, это значительно удобней нижнего ввода.
2). Эксплуатации надо раз в год делать протяжку клемм, больше им нечего в шкафу делать.
3). 26 модулей не предел, для элеватора скорость более чем достаточна. Период 0,4с приблизительно получается, это полный цикл - прочитать входа, обработать, записать выхода.