Показано с 1 по 10 из 972

Тема: Наши щиты

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    192

    По умолчанию

    Комментарии в студию

    Интересны ряд моментов:
    1. Почему клеммы в вверху? Кабельный ввод в потолке? Это удобно?
    2. Не заметил маркировку фазных проводов на автоматах/пускателях. Пожалейте эксплуатацию
    3. 26 модулей в сети овена. Производительность вас устраивает? Каков период опроса?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    686

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amko Посмотреть сообщение
    Комментарии в студию

    Интересны ряд моментов:
    1. Почему клеммы в вверху? Кабельный ввод в потолке? Это удобно?
    2. Не заметил маркировку фазных проводов на автоматах/пускателях. Пожалейте эксплуатацию
    3. 26 модулей в сети овена. Производительность вас устраивает? Каков период опроса?
    1). Кабель разводится по сетчатым лоткам и заводится через гермовводы сверху, это значительно удобней нижнего ввода.
    2). Эксплуатации надо раз в год делать протяжку клемм, больше им нечего в шкафу делать.
    3). 26 модулей не предел, для элеватора скорость более чем достаточна. Период 0,4с приблизительно получается, это полный цикл - прочитать входа, обработать, записать выхода.