Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Какая-то засада с адресацией в ПР110. Подключил по RS-485 ПЛК100 к ПР110 через ПР-МИ485. В конфигурации Last error=0, значит ошибок нет, индикатор связи моргает.

    В Universal Modbus device пробовал подключать Register input module. В результате принимает одни нули. В Register adress пробовал писать как Адрес регистра, так и Адрес битов из таблицы адресов ПР110. Ни то, ни другое результата не дало.

    Возможно нули из-за того, что в регист попадают 16 бит старшего разряда 32-битной переменной, а у меня там в переменной занечение может быть 1 или 0 и это значение находится в младших 16 битах.

    Попробовал в Universal Modbus device подключить 32bit input module. Проделал те же манипуляции. В результате те же нули.

    Есть подозрение, что я чего-то не учел.

    По какому протоколу работает ПР110 RTU или ASCII, а то в сетевых настойках ПР110 этого пункта не было?

    Спасибо всем, все получилось.

    Может кому пригодится, в конфигурации использовал Register input module.
    Frame oriented: ASCII,
    Byte Sequence: Trace_mode.