Какая-то засада с адресацией в ПР110. Подключил по RS-485 ПЛК100 к ПР110 через ПР-МИ485. В конфигурации Last error=0, значит ошибок нет, индикатор связи моргает.
В Universal Modbus device пробовал подключать Register input module. В результате принимает одни нули. В Register adress пробовал писать как Адрес регистра, так и Адрес битов из таблицы адресов ПР110. Ни то, ни другое результата не дало.
Возможно нули из-за того, что в регист попадают 16 бит старшего разряда 32-битной переменной, а у меня там в переменной занечение может быть 1 или 0 и это значение находится в младших 16 битах.
Попробовал в Universal Modbus device подключить 32bit input module. Проделал те же манипуляции. В результате те же нули.
Есть подозрение, что я чего-то не учел.
По какому протоколу работает ПР110 RTU или ASCII, а то в сетевых настойках ПР110 этого пункта не было?
Спасибо всем, все получилось.
Может кому пригодится, в конфигурации использовал Register input module.
Frame oriented: ASCII,
Byte Sequence: Trace_mode.