    Цитата Сообщение от Anthonymus Посмотреть сообщение
    Причем только дискреты. 2 байта - получаю влет.
    дык ведь дело то не в бобине тогда. Если 2 байта нормально получаются по 502 порту, значит он фунциклирует.
    Если ОРС говорит что адрес данных недоступен то, я так понимаю ПЛК ему возвращает ответ с 02 кодом ошибки (третий байт в ответе на запрос), при этом в этом ответе возвращаемая функция будет функция запроса+80hex. Посмотрите логи. просто такую красноречивую надпись ОРС из ниоткуда взять не может. он должен основываться на том что ему выплюнул контроллер. Соответственно если ПЛК возвращает ответ на запрос с ошибкой, значит связь есть.
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 05.04.2013 в 10:13.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию