Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
1. Клеммники были доработаны и на выпускающихся сейчас ПЛК. Хотя согласен - снимать их было неудобно. На доработанном снимать клеммники гораздо удобнее.
.
.
.
Крышки клеммников переработаны. Крепления усилены, сделаны непрозрачными, нумерация клемм на них размещена
а)Насчёт нумерации на крышке может и пригодное решение,но недостаточное.Если учесть,что прибор может эксплуатироваться не один год,то крышка при эксплуатации может и отломиться.Предлагаю сделать дублирующий текст на корпусе ПЛК,т.к. на колодках действительно места мало.Присмотрел два места для них: левее верхних индикаторов и левее нижних индикаторов. Стилистически хорошо бы нарисовать шахматку со сдвигом (пусть не в масштабе реальных контактов),а в ячейках поставить цифры.Возможно с префиксом ,например I0...I16 для входов и O0...O14 для выходов.Для подобной модернизации надо всего лишь обновить макет для шелкографии.Затраты никакие.Можете даже выложить макет на ветке для "шлифовки".На выходе обсуждения будет наиболее удачный вариант,устраивающий почти всех.В результате добротной маркировки Ваши плюсы: меньше сожжённых входов/выходов, разгружена тех.поддержка, меньше претензий, больше продажи и ,самое главное: ВСЕ МЫ довольны ,т.к. продукт соответствует нашим ожиданиям.

б)Пока искал место под надпись,понял ,что не совсем ясно где входы ,где выходы.На реальном ПЛК видимо надписи появятся или уже есть рядом со светодиодами!? Можно сделать так же с префиксом: I0...I16 для входов и O0...O14 для выходов.И прямоугольной горизонтальной скобкой объединить группы и подписать : быстрые входы , входы, быстрые выходы, выходы.Не скупитесь на информацию.Для спецов это будет удобнее,чем искать РЭ или мучиться сомнениями о назначении контакта.

в)если корпус глянцевый, то краска может со временем стереться.
Можно применить лазерную гравировку, и даже НУЖНО.Лицевая панель плоская,лазер отлично подойдёт.Да к тому же ,кажется, есть определённые требования к нанесению обозначений на шильдиках приборов (они должны быть углублены).Предложений на рынке по станкам-лазерам очень много.

г) Прошу извинить,ещё немного про "стоп".Увидел решение на ином ПЛК:
стоп можно назначить программно на любой из входов,а с корпуса переключатель убрать.Универсальное решение.Высвободившийся канал потратить на дополнительный (бонусный)логический вход.

д)Догадываюсь,что кнопка "аппаратный ресет" имеет дополнительные возможности по сравнению с программным "заводским сбросом".Наверно это неправильно.Кажется уже все набегались ногами и самолётами с этим аппаратным сбросом.Предлагаю наделить программный сброс теми же возможностями,что и аппаратный сброс,и аппаратный убрать с поверхности ПЛК совсем.Дырку залепить.Примеры бестолковой беготни к апппаратной кнопке сброса: переполнение TCP сокетов, подвисание аналоговых входов и др.Дайте возможность управлять всеобъемлюще функциями ПЛК по сети.В этом вся прелесть.

е)Межплатные соединения сделаны с позолоченными,жёлтыми контактами.Как решён вопрос с надёжностью контакта съёмных клемных колодок? На фото они белые.Не будет ли это ложкой дёгтя? Опять в 70...90-е, спиртом смазывать?

Ж) при затяжке винтов, пружинные лепестки шевелятся? Не произойдёт ли их ослабление.Момент бывает и большим при затяжке.Смотря какая отвёртка под рукой Материал пружинных контакто (производитель) тоже важен.

з) Не знаю уместно ли здесь.Вместо пива,может раздать тестовые ПЛК с существенной скидкой всем Оптимистам,участвующим в выработке решений для "народного ПЛК" ??? Ваши выгоды: укрепление лояльности постоянных потребителей, привлечение внимания к Брэнду, повышение инициативности новых молодых программистов.