Показано с 1 по 10 из 181

Тема: ПЛК-160 сброс программы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2013
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    Да,конечно.Я знаю,что такое загрузочный проект.
    Алгоритм обычно такой:
    1.подключаем плк к пк(ethernet rs232-не важно эффект одинаковый)
    2.устанавливаем связь в кодесисе
    3.записываем в озу программу(если уже есть можно сброс плк сделать заводской)
    4.создаем загр проект (иногда,довольно редко пишет-не возможно создать )
    5.отключаем связь в кодесисе
    6 сбрасываем питание плк.
    Довольно часто программа не записывается
    и при следующем подключении (редко)пишет не соответствие целевой платформы.хотя с целевой платформой всё нормально-плк160 таргет,стандартные настройки платформы.
    был случай.когда плк проработал дня 3 на объекте и слетела программа.
    Пока на объект поставил старый плк(его номер тут я не указал) пока неделю работает,каждый день вкл\выключают.
    Кстати.если после записи загр проекта не сбрасывать,а ресет кнопку на плк нажать-примерно 95% шансов,что сохранится программа.После слёта программы смотрю командой filedir -слетает только файл самого загр проекта- default.prg

  2. #2

    Exclamation

    Цитата Сообщение от Nts Посмотреть сообщение
    Да,конечно.Я знаю,что такое загрузочный проект.
    Алгоритм обычно такой:
    1.подключаем плк к пк(ethernet rs232-не важно эффект одинаковый)
    2.устанавливаем связь в кодесисе
    3.записываем в озу программу(если уже есть можно сброс плк сделать заводской)
    4.создаем загр проект (иногда,довольно редко пишет-не возможно создать )
    5.отключаем связь в кодесисе
    6 сбрасываем питание плк.
    Довольно часто программа не записывается
    и при следующем подключении (редко)пишет не соответствие целевой платформы.хотя с целевой платформой всё нормально-плк160 таргет,стандартные настройки платформы.
    был случай.когда плк проработал дня 3 на объекте и слетела программа.
    Пока на объект поставил старый плк(его номер тут я не указал) пока неделю работает,каждый день вкл\выключают.
    Кстати.если после записи загр проекта не сбрасывать,а ресет кнопку на плк нажать-примерно 95% шансов,что сохранится программа.После слёта программы смотрю командой filedir -слетает только файл самого загр проекта- default.prg
    NTS, можно вас попросить выполнить следующее.
    1) Скажите, карая версия таргет файла установлена?
    ее можно узнав сделав следующее:
    - открыть директорию: C:\CoDeSys\Targets\--Модель ПЛК--\IOModules
    - Найти файл hardware.cfg, открыть его блокнотом, и сказать, что написано в первой строке
    2) Пока контроллер нормально работает снять с него лог гипертерминалом:
    - подготовить ПЛК, питание на нем не включать
    - Пуск-Все Программы-стандартные-служебные-связь-HyperTrminal (могу быть не точен)
    - Подключить ПЛК к ПК кабелем КС1
    - hyperTerminal настроить так: порт- тот, к которому подключен КС1, скорость 115200, остальное по умолчанию, управление потоком-нет.
    - подать на плк питание
    -всю полученную информацию сохранить в файл.
    В этой информации есть сведения о прошивке и о состоянии модулей контроллера.
    3) Попробовать добиться того, чтобы программа опять слетела из памяти, после этого:
    -снять лог (при этом прошу не перепрошивать ПЛК и не подключать его к кодесис, т.е. как только программа слетает, выключаете питание, цепляете через КС1 к ПК и снимаете лог)
    -подключиться к CoDeSys без загрузки программы, и через меню Online-Читать файл из ПЛК скопировать файлы debug.txt и log.txt. (необходимо для определения были ли сбои в работе контроллера)

    NTS, еще такой вопрос, слетают любые проекты или есть закономерность? Если попробовать загрузить пустой проект (создаете в CoDeSys новый проект на ST, ставите точку с запятой и загружаете в плк), будет ли он сохраняться?

    Прошу Вас проделать данные манипуляции и прислать получившиеся данные. Также прошу прислать Вашу программу, попробуем ее загрузить в наш контроллер(ПО обязуемся не распространять и не использовать в личных целях).

    Также предлагаю выполнить небольшой эксперимент. Подготовьте несколько файлов 5-10 штук объемом по ~100кб. Подключитесь к ПЛК и через команду Онлайн - писать файл в ПЛК загрузите их все в контроллер. После этого ПЛК надо перезапустить и проверить все ли файлы остались на месте.
    Проверить очень просто. Надо подключиться к ПЛК, перейти в ПЛК Браузер на вкладке Ресурсы и выполнить команду filedir.
    Она выведет список всех файлов в ПЛК.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 22.03.2013 в 01:10.

Похожие темы

  1. Сброс программы PLC 110
    от Raa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.01.2021, 00:39
  2. Сброс программы в МОДУС 5684-0.
    от Elka в разделе Интерфейсные модули
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 13:12
  3. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 11:48
  4. сброс на сми-1
    от Р.Александр в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 15:36
  5. Сброс программы
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 19:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •