Цитата Сообщение от kao Посмотреть сообщение
Реализую подобную задачу. Если выход скрипта архивируется, то при остановке Master SCADA, в архив записывается последнее известное значение с новой меткой времени - что не допустимо. Возможно не записывать в архив данные при остановке Master SCADA?
Вы также записываете на выход скрипта значение с собственной меткой времени? Тогда вам нужно включить архивирование "Периодически", период - 00:00:00. Тогда флаг остановки в архив записываться не будет.