Панель-то новая как раз. Три недели назад купили. В моем понимании было что я создаю выходной битовый модуль, привязываю к каждому биту свою лампочку и вуаля) но оказалось все не так просто))
Спасибо всем за помощь. Трудно разобраться когда никогда этим не занимался.
Тут еще один вопрос всплыл. Мне надо в уставке температуры задавать отрицательное число. Как это сделать? при попытке записать отрицательное значение возникает ошибка синтаксиса.
В конфигурации ПЛК нужно использовать Real input/output module, а не Register input/output module.
Это из примера ОВЕНА "03_10_PLC1XX+SP270[Slave].zip" http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13581ВНИМАНИЕ: для корректной передачи в панель типа REAL, необходимо:
-со стороны ПЛК поменять параметр Byte Sequence модуля UniversalModbusDevice на "Native" ;
- в панели задать DWORD, . на вкладке вид тип Float*)
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
А все таки почему у Вас панель Slave? Чем режим Мастер не устраивает?
Учтите, что если в ПЛК создать модуль Slave, то все переменные в модуле Slave являются ретайн по умолчанию и Ваша уставка тоже.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg