Показано с 1 по 10 из 19

Тема: ПЛК110 + СП270

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Slavetc Посмотреть сообщение
    petera, Вы оказались правы. ПЛК действительно записывал не в биты PSW258 регистра, а в биты PSB258, 259 и т.д. Хотя не понимаю, почему. Настроив лампы в панели на биты PSB лампы заработали, но они почему-то мигают, хотя в настройках стоит СТОП. Попробую через Regiser output module, только сомневаюсь что получится, ведь тип данных у данного модуля WORD.
    У вас наверное старая панель.
    Замечал такое в режиме слейва на панели PSB 256... битов отображаются в регистрах PSW256... но это было в овен версиях в тайч такого не замечал.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    У вас наверное старая панель.
    Замечал такое в режиме слейва на панели PSB 256... битов отображаются в регистрах PSW256... но это было в овен версиях в тайч такого не замечал.
    Панель-то новая как раз. Три недели назад купили. В моем понимании было что я создаю выходной битовый модуль, привязываю к каждому биту свою лампочку и вуаля) но оказалось все не так просто))
    Спасибо всем за помощь. Трудно разобраться когда никогда этим не занимался.
    Тут еще один вопрос всплыл. Мне надо в уставке температуры задавать отрицательное число. Как это сделать? при попытке записать отрицательное значение возникает ошибка синтаксиса.

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,191

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Slavetc Посмотреть сообщение
    Панель-то новая как раз. Три недели назад купили. В моем понимании было что я создаю выходной битовый модуль, привязываю к каждому биту свою лампочку и вуаля) но оказалось все не так просто))
    Спасибо всем за помощь. Трудно разобраться когда никогда этим не занимался.
    Тут еще один вопрос всплыл. Мне надо в уставке температуры задавать отрицательное число. Как это сделать? при попытке записать отрицательное значение возникает ошибка синтаксиса.
    В конфигурации ПЛК нужно использовать Real input/output module, а не Register input/output module.
    ВНИМАНИЕ: для корректной передачи в панель типа REAL, необходимо:
    -со стороны ПЛК поменять параметр Byte Sequence модуля UniversalModbusDevice на "Native" ;
    - в панели задать DWORD, . на вкладке вид тип Float*)
    Это из примера ОВЕНА "03_10_PLC1XX+SP270[Slave].zip" http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13581
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,191

    По умолчанию

    А все таки почему у Вас панель Slave? Чем режим Мастер не устраивает?
    Учтите, что если в ПЛК создать модуль Slave, то все переменные в модуле Slave являются ретайн по умолчанию и Ваша уставка тоже.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    А все таки почему у Вас панель Slave? Чем режим Мастер не устраивает?
    Учтите, что если в ПЛК создать модуль Slave, то все переменные в модуле Slave являются ретайн по умолчанию и Ваша уставка тоже.
    Во первых еще раз спасибо за помощь. На счет Slave, меня просто сбили с толку знакомые "программисты". Сказали что так будет лучше. Начинал когда делать, делал как раз панель Мастером. Теперь вот думаю, может переделать.. время вроде есть пока.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Учтите, что если в ПЛК создать модуль Slave, то все переменные в модуле Slave являются ретайн по умолчанию и Ваша уставка тоже.
    давно правда поднимался этот вопрос, не помню кто и поиском воспользоваться затруднительно. Суть такова что панель загружаясь раньше плк каким то образом терла уставки в слейве, решение предлагалось записать панель от выхода плк.
    Тоже как бы учтите такой казус

Похожие темы

  1. ПЛК110-СП270-ТРМ201
    от b_gennady в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 19:27
  2. СП270+ 2 контроллера ПЛК110
    от Stas в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 07:35
  3. СП270>>ПЛК110-60-РМ>>МВА8
    от GSM73 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 14:29
  4. сп270 + плк110-60 + му110-6у
    от AWA1971 в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 20:38
  5. плк110, мва8, сп270
    от Фан в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 09:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •