Выделите макрос радио кнопки и в свойствах замените "1" на "2".
Разрыв чего? "0" или "1"?и ещё один момент, ик-барьер должен работать на разрыв.
Смотри первый пункт. Ещё возможно, концевик мешает включить движение ворот.когда ворота в конечном положении, нужно несколько раз нажать на радиокнопку, чтобы ворота начали двигаться. это очень неудобно. должно быть одно нажатие радиокнопки, либо движение либо остановка.
Если ворота открыты, она предупреждает о возможном выезде транспорта.когда ворота останавливаются по концевому, лампа продолжает мигать, это для чего?
Данное замечание уместно. В новом варианте поставил защиту от дураковещё один момент: когда ворота в среднем положении, если нажать на кнопку закрыть, а потом на кнопку открыть то сработают, оба пускателя в одно время, вы считаете это безопасно?