Лучше, быстрее и удобнее по маске. Но можно к каждому. Это не ошибка.
Адресация для матбас 1,2,3 ... или 8,16,24..- по барабану.
Я бы не рекомендовал использовать простую витую пару. Используйте специальный кабель для RS485.
Иногда бывает, что длинна кабеля сильно влияет. Попробуйте увеличить длину.
Раз с немцами пока в шкафу 40м профибаса в шкафу не оставили, не шла связь и все. В Вашем случае, конечно коммуникация не загружена и 40м кабеля не нужно, но на пару метров удлинить можно, и скорость снизте.
Таймаут 2-5 мс достаточно.
Больше не знаю. Смотреть нужно.




Ответить с цитированием