Установил 2 секунды. тот же самый скачок, причем почти сразу. Будем думать, что делать.
Установил 2 секунды. тот же самый скачок, причем почти сразу. Будем думать, что делать.
У вас явно не программный, а аппаратный косяк. Были такие глюки с измерениями на ПЛК 150. Посмотрите может вам поможет, в первом ПЛК вспухли конденсаторы сетевого фильтра, был еще на гарантии, заменили сами, надо было срочно сделать. И это при питании ПЛК от бесперебойника с чистой синусоидой и Online-режиме(постоянная работа от внутреннего инвертора без переключения на сеть).Здесь Овен не виноват, подводят китайские производители. Во втором ПЛК 150 запитали через разделительный трансформатор 220В/220В с в электростатическим экраном(экран заземлили), тем самым развязали гальванически от сети.Глюки самоликвидировались. По поводу пропадания связи по Ethernet с Codesys: добавьте модуль Button в конфигураторе. В некоторых ситуациях ПЛК переходит в режим Stop(гаснет светодиод Работа), выскакивает окошко с кнопкой подтверждения,если вы в течении определенного времени(задается в Codesys) не нажмете кпопку Enter или Ок в окне, связь среды или визуализация будет прервана. Были ли несанкционированные остановы ПЛК можно узнать в лог-файлах, которые ведутся внутри ПЛК.
Последний раз редактировалось Olegis; 27.02.2013 в 19:04.
Во-первых, спасибо за конструктивный отклик.
Да, я тоже так думаю. Пробой конденсатора? В принципе, возможно, поведение похожее. Но сам я его вскрывать и паять не буду. Были времена. когда трехслойные матери от 386 удавалось поднять пропайкой всех точек, но сейчас, честно говоря, глазки не те, не то что совсем не видно, а просто уже жалко. Так что, скорее всего, понесу в сервис.
Простите, не могу согласиться. Плохие комплектующие - не используй. Используешь - значит фактом использования принимаешь на себя ответственность.
Хороший способ, но согласитесь, что если к промышленному контроллеру надо применять такие способы подключения, то возникает вопрос о том, чем является такое изделие - является ли оно промышленным контроллером? Правильно ли оно позиционировано у производителя? Или оно является объектом интересных наблюдений и поиском способов как-то его все-таки использовать, если уж купили.
Нет. Это Вы их ликвидировали.
За рекомендацию спасибо, но в нашем случае, это на 99 процентов конфликт с Вордом. Даже не конфликт, а недержание связи в то время, когда жесткий диск занят на запись Вордовского файла. Эта проблема без Ворда пока не возникала. Еще, кстати, выявлено, то при запущенной программке под названием PrintKey неправильно ведт себя конфигуратор. Но это программка не частая, так что, скорее всего, Вы с этим не столкнётесь.
А как их оттуда выудить простому смертному? Или где прочитать об этом?
Спасибо.
Поменяли. Новая пока работает хорошо. Выражаю огромную благодарность начальнику сервисного центра Алексею - к сожалению, не знаю отчества и фамилии.