120 часов не получится максимум 99 часов, 59 мин, 59 секунд
Ниже программа на 99 часов работы каждого насоса.
Алгоритм работы запускается при подачи сигнала на вход 1.
Cn 1
StnX 1
Txdl 0.00.00.0
Dxon 0.00.00.0
Dxof 0.00.00.0
Nx CYCL
Indx 0
Inp 1
Rest 4
Sec 0
Corr 100
Init 1
Sttx 1
Txon 99.00.00.0
Txof 99.00.00.0


Cn 2
StnX 1
Txdl 0.00.00.0
Dxon 0.00.00.0
Dxof 0.00.00.0
Nx CYCL
Indx 0
Inp 1
Rest 4
Sec 0
Corr 100
Init 1
Sttx 1
Txon 99.00.00.0
Txof 99.00.00.0


Вам бы больше подошел прибор САУ-У для данной задачи. Он по давлению "смотрит" работоспособность насосов, и переключает в случаи аварии управление на резервный.