Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Журнал сообщений в Скаде

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    Всё работает прекрасно - вопросов нет. Но есть одна неприятная ситуация. При первоначальном запуске программы всё время выдаётся сообщение о выходе переменной за пределы с сохранением в журнале аварий. Хотя фактически выхода за пределы нет. Это просто результат первоначального запуска. Затем сразу это сообщение квитируется. По этому везде, где использую "Контроль диапазона", "Контроль границ", приходится дополнительно вставлять "Задержку по времени". Есть ли более простой вариант решения этой проблемы? Или может я что-то не корректно делаю?
    Очевидно в начальный момент при запуске данные еще не готовы, что и вызывает срабатывание событие.
    Других вариантов кроме задержки здесь нет. Как именно вы ее используете? Можно на первые 2-3 секунды отключить исполнение всех объектов проекта - для этого у объектов есть закладка "Условие выполнения".

    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    P.S. Сейчас только что попробовал Ваш вариант. Всё равно при первом запуске выдаётся сообщение аварии. Хотя аварии фактически нет. Затем сообщение сразу квитируется. Получается тот же результат.....
    Какой ОРС сервер вы используете? Если используете Modbus MasterOPC, то попробуйте обновить до текущей 2.0.0.10. В предыдущей версии были ошибки при запуске - кратковременно появлялась ошибка "нет связи"

    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    Получается, где используется функция контроля значений, везде при первом запуске выдаётся авария. ( если не использовать задержку по времени). Но это дополнительное использование ресурсов ФБ. А в нашей версии их 500.......
    Если вы будете использовать предложенный нами вариант - то есть останавливать опрос через поле "Условие выполнения", то вам может потребоваться всего лишь один ФБ "Задержка по времени" (если положите ваши объекты в отдельный объект).
    Кроме того начиная с версии 3.5 выходы ФБ мы больше лицензионными точками не считаем (за исключением некоторых ФБ).
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 22.02.2013 в 08:40.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. Журнал в MasterSCADA
    от Назаров Александр в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.04.2019, 15:51
  2. Журнал в MasterScada
    от Александр Приходько в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 08:19
  3. Замена ОРС сервера при готовой скаде
    от Александр_Гранд в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 19:53
  4. Журнал и 122 события
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 09:22
  5. Журнал аварий-пчв
    от taruska в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 14:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •