Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
И вот не нужно про допустимо- недопустимо, читай выше про систему безопасности.

Вот реальная история:
Купили немцы в Швеции линию.
В Россию привезли, смонтировали, а запустить не могу. У шведов исходников не было или потеряли, но в общем немцы оборудование запустить не смогли. Шведов везти дорого. Обратились ко мне. Я с ними работал раньше. Запустил я им линию.
Автоматика собрана на S7-300. Профибас, OP177(1500евро) и прочее. Но программа написана неизвестно кем и коряво. Есть моменты, ну оч. не корректно в плане безопасности.
Т.к. внести изменения в ПЛК и панель возможности не было(больше из-за панели), заменили ПЛК на Овен 110-60, панель правда буржуйскую поставили.
В общем не все железо решает. Больше от людей , которые при нем.
ПЛК 110-220-32.К имеет явный изъян. И на такой контроллер было выдано три сертификата и Разрешение Ростехнадзора. Грош цена этим документам. Такой контроллер вообще нельзя было ставить на серийное производство. То, что lara197a куда-то, вместо чего-то его воткнул, ни о чем не говорит. Иные люди за бабки что угодно готовы сделать. То, что предлагается сделать для устранения дефекта ПЛК 110-220-32.К есть ни что иное как костыли для калеки.