Если уж подобный эффект, по мнению инженеров Овен и некоторых участников форума - нормальное явление, то как минимум на ПЛК должна быть ОГРОМНАЯ КРАСНАЯ наклейка в которой говорится: - Не снимайте питание ПЛК без снятия питания выходов, а то оператора намотает на какой нибудь вал, или Вас.
Сам офигел когда обнаружил такой эффект, хорошо что на столе, а не когда наматывал оператора!![]()
Вырианты решения.
У меня был ПЛК с питанием 220в, и когда с него снимали питание, то быстрые выходы замыкались и были постоянно включены!
1. Если эти выходы не обязательно исспользовать для управления механизмами, то я стараюсь повесить на них различную индикацию лампочку аварии, режима и тд.
2.Може брать ПЛК с питанием 24В и запитывать ПЛК и его выходы от одного источника питания одновременно, если поможет.




Ответить с цитированием