Цитата Сообщение от kelbik Посмотреть сообщение
можно снимать питание с промежуточных реле ,подключенных к быстродействующим выходам, при помощи дополнительного реле и управлять этим реле с обычного выхода ПЛК(эт что-то типа рвать гланды через ж.....).
Можете смеяться, но немцы в своем индустриальном оборудовании примерно так и поступают - ставят реле, подключенное к одному из выходов ПЛК, в цепь "Not-Aus" ("грибков" аварийного стопа). Пока ПЛК не подтвердит свою работоспособность, замкнув реле, питание будет подано только на датчики и органы управления, но не на исполнительные механизмы установки.
Это я отнюдь не в защиту грубейшей ошибки ОВЕНа - а в качестве примера, как делают в странах, предъявляющих очень жесткие требования к безопасной эксплуатации промышленного оборудования.