Показано с 1 по 10 из 39

Тема: ОВЕН ПЛК110-32.Как решить проблемму с быстрыми выходами?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #13
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,164

    По умолчанию

    Подобная фигня у меня была с ПЛК63 с релейными выходами с год назад.
    Приехал к ним в гости. Продемонстрировал эффект с помощью внешнего реле сделав самоподхват. Удивились. Забрали. Перепрошили нижний проц вроде. Отдали. С тех пор не встречал этого.

    Собссно ответ Коренькова Д - содержит жесть про съем клемм. Но релейный разрыв управляющих линий с транзисторов несёт здравый смысл если что-то серъезное коммутируется. Например при управлении нагревателем с помощью ТТР - силовой контактор всегда присутствует.
    Последний раз редактировалось Валенок; 14.02.2013 в 11:15.

Похожие темы

  1. не получается работать с выходами мдвв по протоколу овен
    от sarutobi в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 15:37
  2. Возможно ли решить нижеописанную задачу средствами Овен?
    от Вова в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 14:40
  3. проблема с выходами (плк110)
    от chenamob в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 11:21
  4. проблема с выходами (плк110)
    от chenamob в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 22:42
  5. Помогите решить задачку.
    от Иван Костин в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 08:54

Ваши права