Показано с 1 по 10 из 39

Тема: ОВЕН ПЛК110-32.Как решить проблемму с быстрыми выходами?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Питание всех выходов +24v одно на все выходы....можно снимать питание с промежуточных реле ,подключенных к быстродействующим выходам, при помощи дополнительного реле и управлять этим реле с обычного выхода ПЛК(эт что-то типа рвать гланды через ж.....).Но если ПЛК выйдет из строя,то даже в ручном режиме я реле ,подключенными к быстродействующим типа входам не смогу управлять и к тому-же при этом теряется один нормально работающий выход....И ВООБЩЕ ПОКУПАЙТЕ ПРОДУКЦИЮ ОВЕН И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ !!!!!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kelbik Посмотреть сообщение
    можно снимать питание с промежуточных реле ,подключенных к быстродействующим выходам, при помощи дополнительного реле и управлять этим реле с обычного выхода ПЛК(эт что-то типа рвать гланды через ж.....).
    Можете смеяться, но немцы в своем индустриальном оборудовании примерно так и поступают - ставят реле, подключенное к одному из выходов ПЛК, в цепь "Not-Aus" ("грибков" аварийного стопа). Пока ПЛК не подтвердит свою работоспособность, замкнув реле, питание будет подано только на датчики и органы управления, но не на исполнительные механизмы установки.
    Это я отнюдь не в защиту грубейшей ошибки ОВЕНа - а в качестве примера, как делают в странах, предъявляющих очень жесткие требования к безопасной эксплуатации промышленного оборудования.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kelbik Посмотреть сообщение
    Питание всех выходов +24v одно на все выходы....можно снимать питание с промежуточных реле ,подключенных к быстродействующим выходам, при помощи дополнительного реле и управлять этим реле с обычного выхода ПЛК(эт что-то типа рвать гланды через ж.....).Но если ПЛК выйдет из строя,то даже в ручном режиме я реле ,подключенными к быстродействующим типа входам не смогу управлять и к тому-же при этом теряется один нормально работающий выход....И ВООБЩЕ ПОКУПАЙТЕ ПРОДУКЦИЮ ОВЕН И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ !!!!!
    Нехорошо себя ведете, по-детски. Вам пытаются помочь, дают совет, как выйти из ситуации, а Вы слюной брызжите.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kelbik Посмотреть сообщение
    Питание всех выходов +24v одно на все выходы....можно снимать питание с промежуточных реле ,подключенных к быстродействующим выходам, при помощи дополнительного реле и управлять этим реле с обычного выхода ПЛК(эт что-то типа рвать гланды через ж.....).Но если ПЛК выйдет из строя,то даже в ручном режиме я реле ,подключенными к быстродействующим типа входам не смогу управлять и к тому-же при этом теряется один нормально работающий выход....И ВООБЩЕ ПОКУПАЙТЕ ПРОДУКЦИЮ ОВЕН И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ !!!!!
    Этим реле можно управлять и от ПЛК и в ручном режиме.

  5. #5

    По умолчанию

    Да никто не брызжит слюной...просто чисто для коллег,что бы они не наступали на грабли....умный -решает проблемму а мудрый делает так что бы ее вообще небыло...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kelbik Посмотреть сообщение
    Да никто не брызжит слюной...просто чисто для коллег,что бы они не наступали на грабли....умный -решает проблемму а мудрый делает так что бы ее вообще небыло...
    Вы сами для решения проблемы ничего не предложили, только поставили вопрос. Но задавать вопросы ума много не надо.

  7. #7

    По умолчанию

    Вольд наверно работник фирмы ОВЕН?Как-то он все это горячо воспринял...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kelbik Посмотреть сообщение
    Вольд наверно работник фирмы ОВЕН?Как-то он все это горячо воспринял...
    Не надо наводить тень на ясный день. Я чувствую, Вам стало самому неловко за свое поведение. А теперь по существу. Я не работник фирмы “ОВЕН” и воспринял все вполне адекватно. То, что Вам ответил официальный представитель фирмы “ОВЕН” все мы прочитали. Очень странный ответ, стыдно за таких "специалистов". На свою просьбу о помощи Вы получили толковый совет от участников форума, но вместо того чтобы поблагодарить за помощь разразились бранью.
    Последний раз редактировалось Вольд; 14.02.2013 в 13:07.

  9. #9

    По умолчанию

    и где это я бранился? я тихо мирно надеялся что работники ОВЕН мне скажут"доставте в наш ближайший сервисный центр мы все исправим...."наивный...

Похожие темы

  1. не получается работать с выходами мдвв по протоколу овен
    от sarutobi в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 15:37
  2. Возможно ли решить нижеописанную задачу средствами Овен?
    от Вова в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 14:40
  3. проблема с выходами (плк110)
    от chenamob в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 11:21
  4. проблема с выходами (плк110)
    от chenamob в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 22:42
  5. Помогите решить задачку.
    от Иван Костин в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 08:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •