Это явная грубая схемная или программная недоработка ПЛК “ОВЕН”, которая, безусловно, должна быть устранена. Пока этот дефект имеет место можно поступить следующим образом. Если короткие импульсы при подаче питания на ПЛК появляются только на быстродействующих выходах DO1-DO4, а с обычными транзисторными выходами все нормально, то поставьте промежуточное реле и подключите его к обычному транзисторному выходу. НО-контакт этого реле включите в разрыв цепи +24В, питающей быстродействующие выхода. В прикладной программе включайте выход, к которому подключено промежуточное реле с задержкой после подачи питания на ПЛК.




Ответить с цитированием