А схему то исправили ??? а то так и будет считать +-.Второй триггер сбрасывается от 1 датчика ,а первый триггер от 2 датчика .В посте выше написал ,что сброс счетчика -читай триггера (лежу с температорой).
А схему то исправили ??? а то так и будет считать +-.Второй триггер сбрасывается от 1 датчика ,а первый триггер от 2 датчика .В посте выше написал ,что сброс счетчика -читай триггера (лежу с температорой).
Последний раз редактировалось rovki; 12.02.2013 в 17:52.
электронщик до мозга костей и не только
Желаю большого здоровья и скорейшего выздоровления. Если можно подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы при смене значений на выходе CTN давался бы одиночный импульс на выход ПР.
Заранее спасибо.
P.S. Залил счётчик в ПР работает отлично. Пока пробовал на столе. Завтра на конвейер.
Последний раз редактировалось maximov2009; 13.02.2013 в 07:34.
Спасибо! Снимаю вопрос, сам понял что мне не подходит такой счёт. Просто хотел продублировать показания на энергонезависимом счётчике. Просто буду брать туда только +. Погрешность конечно будет, но хоть что то в памяти останется. Жаль что у ПР 110 нет энергонезависимой памяти.
Попробуйте, на этом счётчике погрешности не будет.http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...postcount=3311
А на выходе можете индикатор изменения числа поставить, и будет вам счастье.![]()
Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 13.02.2013 в 11:54.