Показано с 1 по 10 из 17

Тема: ПЛК+МВА+МВУ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Ну конечно, переменная типа REAL, а вы присваиваете значение переменной типа DWORD, причем без преобразования FLOAT_TO_DWORD.
    Используйте переменные типа REAL
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #2

    По умолчанию

    Все-таки вышлите пример конфигурации где есть ПЛК+МВА+МВУ (где в программе есть возможность управления выходами МВУ) если это возможно

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Посмотреть сообщение
    Все-таки вышлите пример конфигурации где есть ПЛК+МВА+МВУ (где в программе есть возможность управления выходами МВУ) если это возможно
    Выкладываю пример простейшего 2-х позиционного терморегулятора с гистерезисом.
    Использует входные данные с МВА и упр. 1 выходом МВУ
    Проект для ПЛК100 R.L
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Ну конечно, переменная типа REAL, а вы присваиваете значение переменной типа DWORD, причем без преобразования FLOAT_TO_DWORD.
    Используйте переменные типа REAL
    А в какой библиотеке есть FLOAT_TO_DWORD?

  5. #5

    По умолчанию Внимание, Очепятка!

    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    А в какой библиотеке есть FLOAT_TO_DWORD?
    Извините, в сообщение вкралась опечатка, не FLOAT_TO_DWORD, а наоборот, DWORD_TO_FLOAT

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •